Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Rlu 232 защита от заморозки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
DrTroll
Помогите!
Достался объект с вент. агрегатом. Защита от замерзания - капиллярный датчик на калорифере. Капиллярка даёт сухой контакт, а датчик подключен на контроллер (RLU 232) на аналоговый вход (Х5 - М). То есть надо выставить на аналоговом входе дигитальную функцию. Правильно я понимаю? А как она (дигитальная ф-ия) будет работать с этих двух контактов (Х5 - М)? Или надо подключить один из концов, например М, на общий для дигитальных входов? Как правильно подключить датчик такого типа?
otis68
Начни с проверки монтажа. В инструкции на 9 сранице схема как подключить каптлярку.
DrTroll
а можно ссылку на инструкцию? у меня 3 штуки по контроллерам RLU и ни в одной я такого не нашёл...

И ещё... тут почитав форум пришёл к выводу, что при выключении агрегата (защитный режим) трёх-ходовой не настроить на открытие если нет датчика на обратке воды?
DrTroll
Извените за беспокойство! rolleyes.gif Надо быть более внимательным при прочтении инструкций.
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=27884
стр. 38 всё подробно написано и нарисовано. Буду пробовать. Тему, наверное, можно закрыть.

otis68
Или здесь посмотри.
Сегментикс
Думаю этот человек еще не потерян для форума)) Рлу222, водяной калорифер...что-то мне подсказывает, что он сюда еще вернется, если будут морозы..